格力空调优酷系列代码是多少(格力中央空调gmv star 各个型号代表什么意思)

发布日期:2024-05-08 19:47:41 更新时间:2024-11-22 04:43:38 浏览次数:3069  

格力中央空调gmv star 各个型号代表什么意思

比如GMV—H160WL/A每个字母都代理着不同的意思。

格力空调优酷系列代码是多少(格力中央空调gmv star 各个型号代表什么意思)

GMV代表格力多联机;

H代表house家用的意思;

160则代表制冷量16KW;

W代表外机;

L代表非模块化侧出风;

A代表设计序号。

扩展资料:

1、开机前的维护

通常情况下,家用空调会在9月份关闭并停止使用。它将在明年5月至6月开启,并停止运行半年以上。

所以空调开始前必须做一个完整的“诊断”,检查空调设备的“麻烦”,根据库存的结果,在专业技术人员的指导下,清洗维护,维护清洁比较到位,包括户外和室内的机器外壳,身体,过滤器,然后开始调试,冷却速度和效果。

2、开机过程中的维护

空调开机后,开机过程中维护次数取决于环境条件、气候条件、开机时间、周围灰尘、空气洁净度、房间洁净度等因素。环境条件差,天气炎热,空调老化,空调启动时间长,在启动空调的过程中增加了维护次数,通常一个半月左右。

如果环境条件好,空调是相对较新的,更少的空气中尘埃,空调启动合理,和电风扇可以交替使用,维护周期可适当延长,从空调启动空调关闭维修1 - 2次。维修工作要认真细致,不留死角。符合标准,提高制冷速度,制冷效果,节能、新鲜、舒适。

3、关机后的维护

当天气变暖,空调打开,天气变凉,空调关闭,这是一个常年规律。注意空调关闭前应对室内机和室外机进行一次全面仔细的检查。

维护、保养、清洁一环扣一环,不能触摸,容易泄漏链接应该系好,严格检查,完成上面的链接后,设置好空调模式,防止粉尘污染,防止空调滴着水,干净,然后再用,所以做清洁,节约能源,延长空调设备的使用寿命。对于名牌的优质分机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。

比如GMV—H160WL/A ?每个字母都代理着不同的意思。

GMV代表格力多联机,

H代表house家用的意思,

160则代表制冷量16KW,

W代表外机,

L代表非模块化侧出风,

A代表设计序号。

拓展资料:

开机前的维护

通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。

开机过程中的维护

空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。

关闭后的维护

天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。

百度百科 ?空调

gpd,是格力的专用系列名称,也就是格力的直流变频多联中央空调机组,gmv star 是格力多联机的外机的一个型号。——中央空调专家,四-川-八-面-城。

GMV star表示格力中央空调多联机的一个系列。这只是一个系列名称,代表什么意思需要根据准确的型号来判断。

gpd,是格力的专用系列名称,也就是格力的直流变频多联中央空调机组,gmv star 是格力多联机的外机的一个型号。——中央空调专家,四-川-八-面-城。

GPD,是格力的专用系列名称,也就是格力的直流变频多联中央空调机组,GMVstar是格力多联机的外机的一个型号。格力GMVStar家用多联机拥有业界最高的IPLV一般家庭中央空调使用特点:所有房间全部开启的情况极少。家用多联机由一台室外机连接多台室内机。因此,当室内机部分开启时,室外机需要有灵活的能力调节,降低自身的能耗输出,才能达到最佳的节能效果。而衡量多联机是否省电的评价指标即是IPLV,希望能帮助到你

格力空调故障代码大全?

格力空调故障代码KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY, KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。

1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。

2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)

格力空调维修取消系统异常保护,指示灯闪。

3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)

取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。

4、 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。

格力空调故障代码E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机

出现故障时,控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码,并进入故障保护处理程序。

故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:

故障情况 运行灯闪动 数码管显示代码

RT热敏电阻故障 1次/周期 E1

IPT热敏电阻故障 2次/周期 E2

外机保护功能 5次/周期 E5

室内机故障 6次/周期 E6

格力空调代码故障原因

1. 开机几秒即显示e1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。

将主板上ovc故障线直接接到零线上,若显示器仍显示e1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或ovc线路接触不良。

2. 运行一段时间停机显示e1(灯箱型无显示)。

⑴ 检查运行电流,若电流达到10.3a(3匹)或13.2a(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示e1。

⑵ 电压不正常,引起电流过大

⑶ 检查系统高压,若达到27kg/ cm2,则高压开关断开,显示e1。

⑷ 检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。

格力空调优酷系列代码是多少(格力中央空调gmv star 各个型号代表什么意思)

⑸ 冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。

⑹ 外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。

⑺ 管路系统堵塞。

⑻ 环境温度太高。

⑼ 过载保护线松脱或接触不良;

⑽ ovc处二极管击穿。

⑾ 阀门是否完全打开。

3. 开机显示e2。

室内管温器断路,造成误保护。

4. 运行一段时间压缩机、室外风机停止,内风机仍运转,显示e2(灯箱型无显示)。

⑴ 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示e2,其结霜原因可能是:

a. 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低(正常情况4-5 kg/cm或电流偏小,则需加氟;

b. 气温偏低(25度以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。

⑵ 如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。

⑶ 室内管温感包坏或折断。

⑷ 也可能是显示器本身故障或控制板问题。

⑸ 过滤网太脏。

⑹ 系统脏堵。

格力空调出厂编号怎么看

13位条码,前5位是机型和颜色,可以再格力系统里查到配件型号,第6位是生产日期那年最后一个数字。7位以后是生产编号

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障解答 家电知识 家电知识 故障解答 家电知识 家电知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!